电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12626|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

避雷针是和楼房混凝土里的钢筋连接的吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-2 17:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修用户求助:避雷针是和楼房混凝土里的钢筋连接的吗?
实际上,机房做防雷工程时,首先的接地方法就是剔出建筑物柱子,引出其中的钢筋,因此您提出的接地方法是完全可行的。
但是要注意一定要找到内墙柱,因为雷击时绝大多数的雷电流是从外墙钢筋引下的。
另外,接地点最好靠近入户的配电箱,引出接地线后直接引入到配电箱内,作为电源的PE线使用,这种接线方式也称为TN-C-S型。
以前的设计都是将接闪器(避雷针或防雷网)同结构的柱筋焊接,由柱筋将雷电引入基础网片形成回路,达到防雷的目的,而且作为引下线的柱筋必须全部焊接,不得绑扎搭接,引下线一般会做4-6处,作为接地极的基础网片必须满足接地电阻要求,不满足时须另做镀锌角钢和镀锌扁钢接地网。现在设计一般会沿现浇砼柱用单独的扁钢或镀锌钢筋做防雷引下线,接地级也做成单独的,同时作为建筑的PE端重复接地极,具体原因是过去做防雷时会造成结构钢筋的损伤,其它要求和原来一样。
建筑体墙内的钢筋在屋顶部位引出“接线”后可以在屋顶组成避雷网(避雷针),但是同时建筑体的钢筋也必须有和避雷设施的接地体(接地网)有多点连接,并且保证连接可靠。
一般情况下,设计图是有防雷设计的,依照图纸施工就可以了。避雷针引下线需要和柱筋焊接连接,引到基础,每层有均压环,再和防雷地线焊接。简易防雷地线可在基础四角和中间打入地基,要求高的就必须按图施工。
因环境不许可时,要把避雷针装在建筑物上,那就不是独立避雷针了,因此这时候避雷针就必须与建筑物的钢筋有效地结在一起。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-9-2 22:26:18 | 只看该作者
一般情况下是不允许的                          

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 03:40

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表