电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4499|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

怎样选择热继电器出线端的连接导线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-23 17:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
答:对于继电器出线端连接导线的选择。必须严格按规定选用。这是因为导线的材料和其线径大小均能影响发热元件端点传导到外部热量的多少。导线过细,轴向导热较差,热继电器可能提前动作;反之,导线过粗,轴向导热快,热继电器可能会延时动作。
    根据规定:热继电器出线连接的导线应为铜线,若要用锅线,导线的截面积应放大1.8倍。除此之外.出线端螺钉也应拧紧,以免因螺钉松动导致接触电阻增大,影响发热元件的温升,最终可能使保护特性不稳定而引起误动作。
    一般热继电器连接导线可按以下要求进行选择:
    (1)热继电器额定电流在10A以下时,可用2.5mm2单芯塑料铜线。
    (2)热继电器额定电流在20A以下时,可用4mm2单芯塑料铜线。
    (3)热继电器额定电流为60A时,可用16mm2多股橡皮铜芯软线。
    (4)热继电器额定电流为150A时,可用35mm2多股橡皮铜芯软线。
    需要说明的是:热继电器的连接导线除导电外,还起导热作用。故连接线不能太细,以防导热过快。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-23 21:52:53 | 只看该作者
这个功率和线径是成正比的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-8-25 23:01:41 来自手机 | 只看该作者
不看不知道,一看吓一跳,以后配电真得重视这些。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 03:31

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表