220KV 110KV 是指变电站入电的电压,在远距离输电中,通常把电压分成几个级别,常用的高压输电中,比较多的是10KV,35KV,而110KV/220KV变电站就是把输入电压转变成中低压往下级传输。
从供电可靠性上,明显220kV及以上要高与110kV变电站,所以在一次接线方式上差别很大。根据工程的具体情况,110kV变电站明显简单。
在电气方面,110kV实现的是三相一次重合闸,(检压或检同期,两个有严格的区别)。220kV及以上的变电站要求实现综合重合闸,(检压或检同期)。在保护配置上,110kV及以下的只需要配置1套完整的保护,(包括线路和电气设备)220kV 及以上要求配置2套主保护,而且彼此独立。同一个厂家的2套不同保护或不同厂家的同一保护。目的是为了保证出现电气故障时,确保故障完全切除,来保证设备的安全。开关的操作方式不同。具体一些细节,我们可以进行讨论或参阅有关资料。
在通信方面:110kV及以上基本都属于单以太网结构,整套装置全部集中在主控制室。220kV及以上的都属于双网结构,采用分布安装的方式。尤其是规模比较大的变电站,设立专门的保护小室,主控制室与通信室相对独立,但都在主控制楼内。
|
|