具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。三级配电即总配、分配、开关箱三级,三级配电,逐级保护,达到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”。
漏电保护插头,包括电磁脱扣装置和漏电保护电路,所述漏电保护电路包括地线漏电检测芯片,电源相线经电阻分压后电连接至地线漏电检测芯片的阳极引脚,阴极引脚电连接至电源地线,集电极连接至电磁脱扣装置的输入端;当地线接地不良或断开时,地线漏电检测芯片启动电磁脱扣装置切断电源。电源线地线上连接有地线带电检测装置,还设有零序电流保护电路和中性线接地保护电路,由电磁脱扣装置实现分断,无论相线、中性线之间出现剩余电流还是地线接地不良或断开,插头内的三个插头均同时与电源切断,从而满足安全用电要求。
电工设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路, 则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线。在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地(见接地)。因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。
保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。(四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。二、总配电箱(柜)内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。
三级配电二级漏电保护
配电柜示意图
三级配电二级漏电保护
总配电柜端子板节点图
三级配电二级漏电保护
总配电柜柜门电气连接节点图
三级配电二级漏电保护
四回路配电柜电气系统图
三级配电二级漏电保护
六回路配电柜电气系统图
三级配电二级漏电保护
三、分配电箱(动力回路与照明回路分路配电)内设200A-250A 具有隔离功能的DZ20 系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器相适应);采用DZ20 或 KDM-1 型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20 或KDM-1 透明塑壳断路器作为控制开关;PE 线连线螺栓、N 线接线螺栓根据实际需要配置。
三级配电二级漏电保护
分配电箱示意图
三级配电二级漏电保护
分配电箱PE、N 线端子板节点图
三级配电二级漏电保护
分配电箱箱门电气连接节点图
三级配电二级漏电保护
分配电箱电气系统图
三级配电二级漏电保护
四、开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)(一)电焊机开关箱内设DZ20-100∕2 系列或KDM1-100∕2(100A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,DZ15LE-100∕2 (DZ20L-100∕2)或LBM-1-100∕2(100 A)漏电断路器,BFGD 系列二次防触电保护器;PE 端子排为3 个接线螺栓。 三级配电二级漏电保护
电焊机开关箱示意图
三级配电二级漏电保护
电焊机开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图
三级配电二级漏电保护
电焊机电气系统图
(二)塔式起重机开关箱内设KDM1 或DZ20(63-100A、380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1 系列漏电断路器;PE 线端子排为3 个接线螺栓。
三级配电二级漏电保护
塔式起重机开关箱示意图
三级配电二级漏电保护
塔式起重机开关箱端子板、箱门电气连接节点图
三级配电二级漏电保护
(三)3.0KW 以下用电设备开关箱内设KDM1 或DZ20(20-40A、380V)透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE、DZ20L 或LBM-1(16-20A)系列漏电断路器,PE 线端子排为4 个接线螺栓。(四)5.5KW 以上用电设备开关箱根据所控制设备额定容量选择控制开关及漏电断路器。控制开关为DZ20 或KDM1 系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L、DZ20L 或LBM-1 系列;PE 线接线螺栓为3 个。
三级配电二级漏电保护
设备开关箱示意图
三级配电二级漏电保护
设备开关箱PE 线端子板、箱门电气连接节点图
三级配电二级漏电保护
设备开关箱电气系统图
(五)照明开关箱内设KDM1 — T/2(20-40A) 断路器, 配置DZ15L —20-40/290 漏电断路器,PE 线螺栓为3 个。 三级配电二级漏电保护
照明开关箱示意图
照明开关箱电气系统图
注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S,电流速断、电磁式电动机保用产品。总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。五、配电室布置应符合下列要求:(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;(三)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。六、配电箱架设应符合下列要求:(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-11 21:19:16 | 只看该作者
好资料  非常有借鉴意义

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-4-12 08:00:33 | 只看该作者
好。非常不错。可以用这个教别人了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-9-17 14:09:59 | 只看该作者
好好学习天天向上。每天进来学习知识。老师辛苦了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-7-29 08:12:51 | 只看该作者
学习学习谢谢分享,

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-7-29 20:52:39 | 只看该作者
学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-12-21 08:23:49 | 只看该作者
好东西!分享~

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 12:01

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表