电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9542|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

地线可以和零线接在一起吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-9-19 07:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一座老住宅楼没有接地线,电工在安装插座时将接地端与零线端短接在了一起,这样安装安全吗?若采用带漏电保护的断路器,是否比将接地端与零线端短接在一起更安全?

1、我们老住宅楼都是三相四线制供电,进户一火一零两根线;
2、电网大多是接地电网,设备金属外壳要求接零保护;
3、所以电工将设备外壳在插座里与零线短接是对的;
4、但是,户外的漏电开关在漏电、相零短路保护时,不会保护动作;
5、所以,现在的新住宅都是三相五线制供电,进户一火一工作零线一保护零线,插座设备金属外壳接保护零线;
6、进户保护零线不通过漏电开关,工作零线进漏电开关,当漏电时,相、零(保护零线)短路,漏电开关动作保护。
引用欣欣向荣 的回复内容:
……不管你是老住宅还是新住宅宁可不用保护接零PE线也不能把工作接零N线和保护接零PE线短接,这是多么危险的事情!希望是三眼插座内N-PE线短接的使用者尽快拆除如此短接!害人害己!作为电工是你的职业道德和责任!


1、我说的是老住户,三相四线制,只有一根零线,我们叫它PEN线;
2、进户只有两跟线,一火一零;
3、家里的三眼插座,上边的一眼要接到零线上去,实际接法就是把“左零右火”的左接零线后,再与上孔连接,以保证你的用电设备外壳接零保护;
4、你这样接了,你的设备有接零保护,你的设备漏电时,门外的微断或保险会立即跳或熔断;
5、如果不这样接,你的设备没有接零保护,你的设备漏电时,门外的微断或保险会不会跳或熔断;
6、所以你要安全,就要将三眼插座的上眼与左零连接,否则,你在用洗衣机、电晕斗、电风扇等设备时,出现漏电没有保险熔断、短路器跳闸的保护作用;
7、如果你是新住户,进户线是三根,有两根零线,一根PE,一根N;
8、那么你家的三眼插座,上孔接PE零线,左孔接N零线;
9、这时你家的设备多了一个保护,叫漏电保护,非常灵敏,一漏电,哪怕是30mA的小漏电流,也会跳闸;
10、但是老住户那样接线,就没有新住户这个漏电保护作用,只有保护接零的保护作用;
11、或者说,老住户是一保险,新住户是二保险;


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 20:45

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表