一般配置要求:
第一级:一般安装在低压总进线开关处。承受雷击或感应雷击的大电流,可将大量的浪涌电流分流到大地。雷电通流量不低于60KA(三线电压开关型)。
第二级:安装在重要或敏感用电设备的分路配电设备处。一般选用40KA(限压型)。
第三级:安装在用电设备内部电源部分。一般选用20KA或更低(串联式限压型)。



电涌保护器的前端一般都加装熔断器或断路器
(1)防止雷击而产生的工频续流,对SPD 及其线路的损坏:
(2)方便维护、更换SPD;
(3)防止因SPD老化,而造成线路故障
浪涌保护器配置要求
浪涌保护器配置要求
浪涌保护器配置要求
第一级、第二级必须采用需采用塑壳式断路器或熔断器。第三极可采用分断能力10 KA的微断开关或熔断器
电流等级的配置:
第一级63~80A
第二级40~50A
第三级25~32A