我们都知道三相不平衡会增加低压线路损耗,但具体的影响有多大呢?低压配电线路有单相二线制、三相三线制、三相四线制等多种供电形式,线路交错繁杂,各相电流不平衡,沿线负荷分布没有固定规律,并且线路参数和负荷资料不甚完整,所以要准确地计算线路损耗相对来说是比较困难的。
以目前低压配网常见的三相四线制的接线方式来说,设定三相负荷平衡下三相负荷为3P=PA+PB+PC=3P(PA=PB=PC=P),此时的线路损耗为设定P损耗=IA2R+IB2R+IC2R=3IA2RA=3P2/U2(IA=IB=IC=I,RA=RB=RC=R)。假设三相负荷出现最严重偏相的情况下,即出现二相缺相运行时,设所有负荷接在C相的情况上运行,同时认定每个电气节点的电压相等,P损耗=IC2*R=(3P/U2*R=9P2/U2*R=9P。可以推出当出现负荷最严重偏相时,低压线路的损耗增加了足足6倍。
也就是说,三相不平衡对电压线路的影响最大时会使线路损耗达到正常运行情况下的六倍,这是个很夸张的数字,在这种损耗下,线路寿命将会大大缩减。
|
|