|
微信用户求助:三相四线空开为什么过一段时间才跳闸?
三相四线空开为什么过一段时间才跳闸?总开关315A,家里面的小的也不跳。就跳总开?这个问题我来回答。
从题主给的照片来看,这个是天正牌的漏电开关,应该是一个物业小区或者一栋住宅楼的电源总箱,它的分支配电线路肯定很多,不是题主一家在使用;由于分支线路多,那么我们就要先捋清一下跳闸的原因,造成漏电开关总开关跳闸原因很多;先大致介绍一下漏电开关的工作原理,漏电开关又叫剩余电流保护断路器,是由两大部分组成:一是做短路和过载保护功能的空气断路器和具有剩余电流泄露检测功能的漏电保护机构组成;这种型号的的泄露动作和动作时间是可以调整的。那么现在我们来分析能够造成总漏电开关的几种原因:
一、过负载,由于用户较多,在用电高峰期大家同时用电,或者增加了用电负荷,有些商住楼临街的商铺是变换了经营业主,增加了用电负荷,而没有采用相对的电源增容措施的配电总开关过负载跳闸。这个时候电工在用电高峰期用钳形表测量一下电路电流,就知道了。
二、线路导线细,造成线路发热,导入热量造成开关误动作,315A开关应采用大于120平方的国标铜芯线进行配线安装。
三、接触不良,造成发热造成误动作,这个时候重点检查接线耳及接线耳与断路器之间接触温升,有条件的地方可以用测温枪检测它的温升是否在额定允许范围内,也可以用手背检测一下导线及漏电开关的温度。
四、漏电开关的剩余电流设定值过小,造成越级动作。由于是配电的总开关下面带的负荷较多,从供电的安全四性(可靠性、安全性、选择性和灵敏性)来说,它的动作设定电流要大于100mA;至于题主的家里的空开不跳,不能够说明其他家里没有漏电情况,这种情况就是需要分级分家查找检测漏电原因了,这个工作很麻烦,牵涉太多,工作量大。
五、漏电开关损坏,上述情况都查明正常,那应该就是漏电开关坏了,需要更换一个开关就可以。 |
|