电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4562|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 请教各位师傅!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-25 17:11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 夕阳与月 于 2017-5-25 17:22 编辑

图上这条电路能通吗?能正常运行吗? YV 是电磁阀  K,R代表继电器

X%W{]DCV38@LQUOP4J7NE.png (15.62 KB, 下载次数: 354)

X%W{]DCV38@LQUOP4J7NE.png

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-25 20:43:45 | 只看该作者
接触器触点

点评

R13 14 常开 R21 24常闭 K21 24常闭 K可以忽略 主要问题就是线圈R通电后 21 24常闭点断开后,该线路能不能正常过度到电磁阀YV??  详情 回复 发表于 2017-5-26 08:35

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-5-26 08:35:39 | 只看该作者

R13 14 常开  R21  24常闭  K21 24常闭 K可以忽略 主要问题就是线圈R通电后 21 24常闭点断开后,该线路能不能正常过度到电磁阀YV??

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-6-4 15:12:56 来自手机 | 只看该作者
可以通电R的21,24对电磁阀毫无影响

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-6-4 21:48:25 | 只看该作者
感觉当然可以了.....线圈R得电后21,24常闭变常开,电磁阀YV两端不是刚好有电压吗,正常工作呀。SB3这里好像还是一个自锁电路嘛,嘿嘿,按下去后,线圈R得电,R13,14常开变常闭,此时即使断开SB3,此电路电磁阀仍然工作,除非使得继电器K得电,K21,24常闭变常开才可以断开此电路。不知分析的对不对,偶刚学电不久,算是菜鸟一枚...说错了麻烦指出来,不要笑话,嘿嘿。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-6-4 23:38:47 | 只看该作者
还没见过这么接线的,接触器和电磁阀线圈串联,能满足吸合要求吗?
如果接触器或电磁阀线圈有一个损坏短路,另一个也会损坏,会把事故扩大。

点评

收益!  发表于 2017-6-6 16:12
多谢指教!  详情 回复 发表于 2017-6-5 08:57

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-6-5 06:38:21 来自手机 | 只看该作者
电磁阀线圈上并了触点后再与继电器线圈串联,如果触点断开成了阀与继电器串联,请问两个相同額定电压的电器串联后能正常工作吗?如果触点接通则只有继电器工作。

点评

多谢指教!!  详情 回复 发表于 2017-6-5 08:56

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-6-5 08:56:37 | 只看该作者
六尘不染 发表于 2017-6-5 06:38
电磁阀线圈上并了触点后再与继电器线圈串联,如果触点断开成了阀与继电器串联,请问两个相同額定电压的电器 ...

多谢指教!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2017-6-5 08:57:47 | 只看该作者
liu42 发表于 2017-6-4 23:38
还没见过这么接线的,接触器和电磁阀线圈串联,能满足吸合要求吗?
如果接触器或电磁阀线圈有一个损坏短路 ...

多谢指教!

回复 支持 反对

使用道具 举报