  电流互感器接地是防止一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。  
  为了防止高低压绕组间绝缘击穿时造成设备和人身事故,电压互感器的每一组二次绕组必须有一点接地。对于二次侧中性点接地的绕组,已满足此要求;对于二次侧中性点不接地的绕组,为了安全及准同期回路的需要,一般采用中相(V相)接地。 所以互感器二次侧接地应称为保护接地。
  电流互感器二次线圈一端应该接地,电流互感器二次线圈一端接地就是为了防止高压危险而采取的保护措施。
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
  电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。
  电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下:
  ⒈电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1
  ⒉电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2
  ⒊电流互感器铁芯合磁通:Φ = Φ1 + Φ2
  ⒋因为Φ1.Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0
  ⒌若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电
  ⒍若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全
  ⒎电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施。