1.测试时,“L”与“E”端子引线不要靠在一起。并用绝缘良好的导线。“L”与“E”端子不能接错,接错会影响测量结果。由于绝缘电阻测试仪“G”端子连接的部件有良好的屏蔽作用,绝缘电阻测试仪本身的泄漏电流影响可以排除。
2.测得的绝缘电阻过低时应分析过低的原因,排除环境温度、湿度、表面脏污、感应电压等的影响。能分解试验的尽量分解试验,找出绝缘电阻最低的部分。
3.为便于比较,每次测量同类设备最好用同型号绝缘电阻测试仪。注意测量大容量设备的绝缘电阻时,应在摇转时间相同之下读数。
4.对测得的绝缘电阻可以进行温度换算的,要将所测绝缘电阻值换算到标准温度下再进行综合分析比较;不能进行温度换算的,也要与同期试验的同类设备横向比较。发现异常及时查明原因或辅之以其他测试手段综合判断。
5.注意感应电压的影响。同杆双回架空电线,当一回路带电时,不得测量另一回路的绝缘电阻,以防感应电压损坏绝缘电阻测试仪及危及人身安全。对其他感应电压较高的线路从设备进行测量时,要采取防护措施,如加屏蔽等。
6.测量电力电容器极间绝缘电阻时,由于电力电容器电容量大,吸收电流衰减时间长,很难摇出其准确绝缘电阻值,由于其充电电荷大,也很危险。因此一般现场测量常采用火花法.即摇测两极间绝缘电阻时,绝缘电阻测试仪轻摇2~5圈,用一短路线短路两极,有明显火花时认为电力电容器极间绝缘是合格的;无火花则可能是绝缘劣化或引线断开。
注意试验前一定要直接对两极充分放电,以免残余电荷损坏仪表及危及人身安全。
|
|