电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4219|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

变压器匝间短路的危害

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-7 23:38:59 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器匝间短路的危害
变压器绕组匝间短路,一般是由于绕组制造或修理过程中存在缺陷,以及在运行中绕组绝缘棒损坏而发生的。匝间短路会引起绕组内的电流增加,因而导线温度升高,结果损伤绝缘,甚至使绝缘燃烧又引起电流继续增大,导致故障进一步扩大。此外,匝间短路还可能使熔化的金属(铜或铝)飞溅,伤及邻近的线匝或其他相绕组。
  匝间短路的现象是:变压器异常发热,有时带有特殊的咝咝声,电源侧电流有某种程度的增高,变压器绕组各相的电阻不同,但差值很小,所以用兆欧表不能测出绕组匝间短路故障。为了确定匝间短路部位,通常可在绕组上加10-20%额定电压,此时向外冒烟的地点即为匝间短路部位。
通常,发生匝间短路的绕组应予以更换或恢复绕组原有的绝缘。更换绝缘时,拆下上部轭铁,换下烧损的绕组;如果绕组是分段的,只换下受伤的一段或几段即可。
检修时还应仔细检查邻近各相绕组,除去溅上的金属渣,必要时应加强焊接处的绝缘,并涂以1154号漆。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-8 12:42:57 | 只看该作者
了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-9 11:11:50 | 只看该作者
不错,学习了                  

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-5-9 19:47:58 来自手机 | 只看该作者
学习中……谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 23:31

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表