电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5915|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

10kv高压断路器的选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-22 08:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该变压器的额定电流只有115A,一般常用的真空断路器最小的额定电流为630A。由于真空断路器在开断小电流时可能会有极快切断小电流的过电压出现,所以应当尽可能选择更小额定电流的断路器,如果有200A的最好。
  1600KVA变压器的额定电流为92-153A,而目前真空断路器额定电流都在400A以上,所以选择400A的真空断路器就可。
  至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25KA,其他诸参数应该可以满足要求。如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40KA开断电流的真空断路器。
  至于出线柜是指变压器低压侧,一般低于3KV就不用真空断路器了,成本太高!如果是6KV,额定电流最小就是400A,开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗计算短路电流,根据计算结果选择断路器。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-4-22 12:42:06 | 只看该作者
学习了解一下