电流互感器穿心匝数与变比关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;
  我们就说你这个互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;
  一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);
  穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电流/二次电流,二次电流是5A,可以算出一次电流是250A;
  也就是说穿芯匝数改变了,你使用的变比就改变了,但互感器本身没有变,它的二次匝数没有变,还是100匝;
  另外一种算法是:
  一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250A×2=500A)
  如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能充许不超过150安的电流通过,如果超过可能烧坏互感器。但实际应用中可能一次侧的电流不一定都刚好满足150安这个电流条件,但是可以通过换算得到150安电流感应这个要求,比如75/5、50/5、30/5.150/5就是说一次侧的电流是150安,二次输出5安,变比就是150除以5等于30倍,75/5、50/5、30/5以此类推。75要穿2圈;50穿3圈;30要穿5圈。也就是说二次侧要满足输出5安电流这个条件则必需一次侧要有150安的电流感应,如果一次侧只有75安,则穿二圈后75*2就满足了一次侧150安电流的感应了,其它的也是以此类推。