只要把两组电源分别接在两个空气开关的电源进线侧,负荷接在交流接触器的出线端即可。
       在安装接线前,应先对配电箱进行外观检查,核对接线正确性,检查各部件绝缘、导通接地等情况;检查完毕,用一个三相5安培开关作试验电源开关,并对配电箱实施带电模拟试验,确保安装后能基本达到要求。在连接两组电源时,应确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,把备用电源接在延时后动作的一侧;当交流接触器下端没有连线时,应把两组电源的同一相相连,确保任何一组电源送电时都能保证正常供电。连接完毕,应对电源切换情况进行试验:分别对其中一组电源进行送电,同时转动开关到主电源、后备电源、自动等位置,检查两个接触器的切换情况,以及各相同步合闸情况、触点连接情况等。若要检查负荷情况,还必须送上额定负荷进行检查。对带电设备的检查,必须准守安全操作规程,确保实施过程安全。  需要两套东西,一个是发电机的自启动控制器,其次是双电源切换柜,首先从你的市电柜引一根220V的信号线到发电机的自启动控制柜内,一旦这跟信号线断电,发电机自己启动,20秒内可以把点输送到双电源切换柜,这跟时候双电源切换柜换自动切换到发电机这一侧,发电机自动发电完成,打市电来了之后,首先有动作的是双电源切换柜,它会迅速切换到市电这一侧,因为双电源开关有市电优先原则,发电机此时与负载断开,而发电机也会接受信号线的信号,通知发电机电来了,一般发电机会设置成在接受来电信号后40秒左右自动停机,这是为了防止假来电现象,避免发电机重复启动。