检测避雷针、高层建筑物等设施的接地电阻,接雷后能否顺畅导入大地。要用接地电阻测试仪,一般是手摇的ZC-XX系列的,包括一根黑色短线,一根20M线 ,一根40M线,测试时用短线一端连接被测试的物体另一端接摇表上两个相互短接的端子,另外剩余的2个端子20M线接P端子,40M线接C端子,待接线完毕后把20M和40M的线按带状(也就是以摇表为端点的一个三角形)或者直线完全放出去,打好探针.在摇表上选好档位然后以120转/分的速度摇动摇表,边摇摇表边用摇表上可刻度盘调0,待指针正对摇表中心刻度0时,用档位乘以刻度盘对应的数值得出此接地点的接地电阻.
防雷接地的测试方法:
1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱,
2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)
3、接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧。
|
|