潮湿对10kv开关柜的危害

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-27 21:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一定的空气湿度下,当空气温度低至一定值后,空气中水汽就达到饱和。如果再进一步降低空气温度,水汽就会从空气中冷凝析出形成凝露。因而,在高湿度、气温变化大的宁波地区,电缆沟积水,柜内空气潮湿等各种原因都导致了凝露的形成,进而造成以下诸多危害:
1.局部放电
在有气体或液体的固体电介质中,当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时,这部分气体或液体开始放电。局部放电一般是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中引起的。通常这种放电表现为持续时间小于lus的脉冲。而潮湿的柜内空气会引起开关柜柜内部件表面的凝露,导致该部件的起始放电电压和闪络电压显著降低,放电明显增强。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢:而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。
2.爬电
使用一定时间后,绝缘部分表面常附着污秽,使绝缘部分绝缘强度下降,在潮湿的空气中导致绝缘材料呈现带电现象,最终导致绝缘损坏、相间短路等故障。
3.机构锈蚀
长期潮湿运行环境中的开关柜传动机构常常遇到变形、弯曲、连杆拉断、拐臂断裂、传动销子断裂等情形,造成操作困难、操作笨重,一些连杆刚度小、锈蚀严重,操作时机械振动厉害。易造成开关柜分、拒合。操作机构卡塞,熔管连杆断裂而相间短路跳闸,或单相接地,严重影响开关柜的可靠运行。