电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 22960|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

电压降怎么计算?线路电压降计算公式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-22 22:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线路电压降计算公式为 △U=(P*L)/(A*S)
其中: P为线路负荷
L为线路长度
A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)
S为电缆截面
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-2-22 22:44:55 | 只看该作者
必须要予以重视的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-23 10:35:15 | 只看该作者
如果用16平方的铜线传送220伏的电送150米,6.6千瓦要损失300瓦的功率,