电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4716|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

RS485中继器的使用问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-11 15:43:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS485中继器的使用问题

RS485 REP的上端和下端分别是SEG1(网段1),SEG2(网段2),不论上面三种情况的哪一种,SEG1和SEG2在1.5M的DP通讯速度下,都分别不能超过200米。
如图1,SEG1网段到RS485 REP时已经使用了DP电缆180米(SEG1满足要求),去另外一个站点时还需要150米(扩展的SEG2满足要求),那么SEG2直接去该站点即可,RS485在此的作用是延长了通讯距离。
如图3,CPU去区域A站点8个消耗DP长度140米,CPU去区域B12个站点消耗DP长度180米,区域A至区域B有120米,如果没有RS485 REP,CPU连接所有的站点串起来需要140+120+180米,超过200的DP通讯距离限制,但是使用RS485 REP安装在CPU柜后,SEG1去A区域140米,不超过200米,扩展的SEG2去区域B,180米不超过200米,就满足了要求。
RS485中继器的使用问题

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-1-11 20:45:11 | 只看该作者
通讯的知识  了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-31 00:38

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表