|
望:看电动机前轴承端盖油封处是否变黑,一般情况下因为轴承散架,剧烈摩擦使轴承油封温升过高而变黑。轴承散架后引起扫膛使线圈短路或通壳。而跳闸。
闻:因过载或扫膛都会使线圈烧毁,打开接线盒会闻到线圈烧毁后的焦臭味。
问:电动机过热要问电动机的使用者,机械设备是否过载或传动部件是否要更新。如切刀,齿条都有使用寿命。太旧不更新都会引起电动机过载而引起过热。
切:"切"才是关键。判断电动机烧坏容易,难的是要找出电动机烧坏的原因。
排除故障。或者一换新电动机还会烧毁。个人总结几点烧毁电动机的原因:缺相、过载、线圈老化、轴承散架扫膛。还有抱死堵转。
三相异步电动机是否烧坏常用的2个判断方法,最常用的:
一,绝缘摇表测量。
1,绝缘摇表测量,选择合适的绝缘摇表500兆欧或者1000兆欧的,分别测量三相绕组A相,B相,C相和接地外壳之间的绝缘电阻,均匀摇动绝缘摇表时,绝缘摇表测量的每一相绝缘电阻值不低于0.5兆欧才算正常。
2,用绝缘摇表测量A相,B相,C相任意两相,均匀摇动时,正常情况下任意两相间的阻值都在0附近,而且任何两相的电阻值几乎一样。
二,万用表大概测量。
1,首先测量三相异步电动机的三个绕组,看看是否有电阻,电阻值是否一样!
一般三个绕组的电阻阻值大概一样大就可以,越接近越好,绕组阻值的大小和电机功率有关系,一般功率越大,电阻越小。万用表蜂鸣档有时也会响。
2,万用表电阻高档位,再测量绕组和电机外壳之间是不是有电阻,理论上:绕组和电机外壳之间的电阻接近无穷大才算绝缘良好!至少绝缘电阻在0.5兆欧以上!
三,综合使用万用表和绝缘摇表测量,万用表测量相间阻值并比较,绝缘摇表测量任何一相的对地电阻值,以及相间绝缘电阻值!
当然还有很多其他的测量电机是否烧坏的方法,以上方法是针对三相异步电动机的测量,希望可以一起交流学习!
|
|