  将需要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间不同的电磁环境(雷电电磁厂的危害程度),同时指明各区交界处的等电位联结点的位置。
  以在其交界处的电磁环境有明显改变作为划分不同防雷区的特征。
  LPZ0A:本区内各物体可能遭受直接雷击,电磁场没有衰减;
  LPZ0B:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场没有衰减;
  LPZ1:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场有可能衰减;
  LPZ2:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场有进一步的衰减
  一个被保护的区域,从电磁兼容的观点来看,由外到内可分为几级保护,最外层是0级,是直接雷击区域,危险性最高,越往里,则危险程度越低。过电压主要是沿线窜入的,保护区的交界面通过外部防雷系统、钢筋混凝土及金属罩等构成的屏蔽层而形成,电气通道以及金属管道等则经过这些交界面。图3-1是雷电保护区域划分的示意图。