电机配线怎么算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-1 16:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压损失百分数和导线截面积选择简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面(mm²)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
  工厂的一般电机是一个千瓦1.7A电流,然后根据电机大小算出电机的额定运行电流,再根据下面的算多少平方的线。
  一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 :十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.意思是十个平方以下的线,乘5, 一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘3
  铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算
  估算口诀:
  1.二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  2.三十五乘三点五,双双成组减点五。
  3.条件有变加折算,高温九折铜升级。
  4.穿管根数二三四,八七六折满载流。
比如 185KW,距离200米选择铜线截面积
己知 P=185KW L=200m 设 △U=4 求S=?
电压损失百分数计算公式
△U=PL/CS
S=PL/C△U=185X200/77X4=37000/308=120mm²