当有的生产机械需要正常的连续运行即长动外,进行调整工作时还需要进行点动控制,这就要求控制线路既能实现长动还能实现点动,图列出了几种典型控制线路。
( a ) ( b )
图 实现点动和长动的控制线路
图中,(a)图是用手动开关断开或接通自锁回路,当需要点动控制时,将开关SA断开,切断自锁回路,SB2可实现对电动机的点动控制。当需要长动控制时,将开关SA闭合,接通自锁回路,SB2可实现对电动机的长动控制。
(b)图是用复合按钮SB3的常闭触点断开或接通自锁回路,当需要点动控制时,按下点动按钮SB3,其常闭触点先断开,切断自锁回路,其常开触点实现点动控制。当需要长动控制时,按下长动按钮SB2,复合按钮SB3的常闭触点接通自锁回路,SB2可实现对电动机的长动控制。 |
|