变频器输出缺相

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-19 19:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变频器输出缺相
变频器输出端是三根线,缺相就是其中一根没电。可能是电机电缆的问题,也可能是变频器自身坏了。高压变频器的输出缺相故障检查    昨天现场的高压变频器运行中突然跳停,现场检查发现报功率单元故障,然后复位后,送上高压电后,变频器自检正常,然后安排启动,启动一会就报输出缺相,开始以为这个缺相检测是从电流互感器取信号判断的,后细看说明书,发现是取自输出到电动机的输出端子上取信号的。该信号取后,经过电阻分压,然后送到一个控制板上,然后控制板上有 桥式整流后,又经转换,变成了一个0-10V的电压信号,送到S7200的EM231的输入端,然后有plc来完成这个检测的,因程序未能获取、厂家也不提供,程序内部咋比较不清楚,但是应该是有个比较值的。现场拍照如下:



      经检查上述器件及其连接没发现问题后,开始怀疑去电动机的电缆及电动机有问题。安排测量电动机的绝缘,果真发现B相的绝缘很低,然后用我的钳形电流表测量,B对地居然是0欧姆。工作现场果断转移到电动机跟前,拆开一看电动机的接线盒,拆开B相,发现B相绕组对地还是为0,因是高压电动机--安排拆开后面的绕组的星型连接点的盒子,发现--毛病就是在这了,B相绕组已经完全脱开星型连接铜牌,并且翘起来碰到了盒子的外壳,所以B相对地为零。