电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。测量用电流互感器和保护用电流互感器的标准准确度不同:标准仪表用0.2、0.1、0.05、0.02、0.01级,测量仪表一般用0.5、3.0级等,保护一般用B级、D级、5PX、10PX级等。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
  电流互感器的准确度等级,实际上是相对误差标准。例如,0.5级的电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。准确度等级小者测量精度高。用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,一般选用P级或TP级。5P20是指在额定电流20倍时其综合误差为5%。TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下及额定电流的某倍数下其综合瞬时误差最大为10%。
1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联;
2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故;
3)二次侧绝对不允许开路 
4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-4-6 21:06:50 | 只看该作者
不错  现在小电路当中霍尔元件居多

回复 支持 反对