电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7173|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

三相四线互感表怎么计算用电量

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-23 10:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.三相四线的电表,如果没有接互感器的话,表上读出电度值就是实际的用电量。
2.但一般的电表,设计的电流都不是很大,直接接在电路上会造成负荷过大而烧毁,所以需要在线路上安装交流互感器,以使得经过电表的电流在电表的设计范围内。这种情况下,表上的电量值要乘以互感器的倍数,才是真正的用电数。
电表的直显度数确实不是其线路真实电量,需要把度数乘于其倍率才得真正电量度数,但是你们误以为倍率就是电能表的CT变比,这个是很片面的。在居民用电中CT变比确实等于倍率,但是在高压线路中(10kV及其以上,110kV、220kV等等,有时居民用电中就涉及有很多10kV线路),电能表的倍率等于PT(电压互感器)变比乘于CT(电流互感器)变比。具体的公式见下:
实际电量=倍率*电表度数
其中:倍率=PT变比*CT变比(居民用电380V、220V电压中无PT,其变比取1)
度数直接读出。
电度数=(电表读数 —上次读数)*互感器倍率;
如100/5的电流互感器倍率是20,300/5的电流互感器倍率是60 。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-23 21:00:40 | 只看该作者
感谢分享            

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 11:42

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表