各位师傅:
工厂进口了一台设备,其电制必需是三相四线制的。但工厂内只有三相三线380V的电源,于是从照明系统借用一根零线。
但一通电后,380V的总电源就跳闸。
跪求各位师傅大侠帮忙分析一下原因。以上方案是否可行?
进口设备的内部负载都是220V,能不能只接将三根火线连在一起,然后接入一相220V的电源?
谢谢!

无标题.jpg (63.97 KB, 下载次数: 349)

无标题.jpg

MP 1700 HM - 400V.PDF

59.66 KB, 下载次数: 224, 下载积分: 下载币 -3 个


回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-2-25 09:07:32 | 只看该作者
你所说的总开关是不是漏电保护器,如果是你从照明系统取零肯定跳闸。你可以把漏保换成空开在实下。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-3-9 08:29:07 | 只看该作者
你应该把这两根零分别用两根单独的线进行连接才对的!!试试看罗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-3-9 08:46:49 | 只看该作者
照明系统肯定装有漏电开关,不能在照明系统的配电箱里取零线,也不同意你将照明的漏保换成空气开关,最好是在附近的动力柜里单独拉一根零线过来,照明的零线本身带有负载,有回路的呀,在照明那里借用零线,违规!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-3-9 08:54:28 | 只看该作者
工厂内只有三相三线380V的电源?应该是有三相五线制的吧,照明的零线进线是从那里拉来的你就去那里找吧,那你就从照明零线和地线的取线端那里单独拉一根零线和一根地线给设备吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-3-10 13:06:35 | 只看该作者
你的零线串供了,当然要跳闸了哦:lol

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-3-17 17:11:35 | 只看该作者
照明有漏电开关,重新引一路,(用空开)

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-11-27 08:10:34 | 只看该作者
你的开关用的是三相漏电吧!借用零线肯定跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-1-9 13:02:46 | 只看该作者
改改电路,不要零线也能干活,你信不。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-9-22 19:36:50 | 只看该作者
你这么借零线怎么行

回复 支持 反对

使用道具 举报