电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5728|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变频器报接地故障停车时,应如何查找故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-29 20:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原因:接地电流超过额定输出电流的50%以上。
对策:
① 如果变频器到电机的动力电缆长度超过100米,适当降低载波频率;
② 检查低频补偿设置,如果补偿过度也容易造成接地短路故障,尝试初始化V/F参数;
③ 将变频器和电机之间的动力电缆断开,让变频器脱开电机单独运行。
a.如果变频器单独运行正常,那就是负载侧出现短路。检查一下电机的绝缘情况,用兆欧表测量电机的绕组是否对地短路。检查电机动力线和FG之间是否绝缘变差,可考虑在变频器输出端连接AC电抗器来降低电缆和FG之间的电压漂移。更换同型号电机。
b.如果变频器单独运行仍然报接地短路故障,就说明变频器内部电路出现问题,更换同型号变频器运行。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-29 21:26:51 | 只看该作者
不错,感谢分享                  

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-5 08:04

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表