变电站事故照明原理图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-3 21:13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时交流接触器线圈1KL是接通的,正常时事故照明是由380/22V的交流电源供电。
当交流电源发生故障,任何一相失去电压时,电压继电器1KV、2KV、3KV之一失去励磁,该电压继电器的常开触点断开,常闭触点闭合,使交流接触器1KL的衔铁线圈失磁,1KL主触头就断开,A、B、C三相母线与交流电源脱离联系。当1KL断开后,其常闭触点1KL闭合,而1KV、2KV、3KV之一的常闭触点已闭合。
所以交流接触器2KL的衔铁线圈励磁,2KL主触头就接通,其常开触点2KL闭合,使直流接触器3KL的衔铁线圈励磁,3KL主触头接通,事故照明被切换到直流电源上。
当三相交流电源都恢复时,电压继电器1KV、2KV、3KV都被励磁,其三个常闭触点均断开,3KL的衔铁线圈失磁,3KL主触头断开,三相母线触点与直流电源脱离关系。此时3KL的常闭触点接通,由于1KV、2KV、3KV的三个常开触点已闭合,使1KL的衔铁线圈励磁,1KL主触头接通,事故照明恢复为三相交流电源供电。
变电站事故照明原理图
变电站事故照明原理图