1、所有变压器名牌上的电压、电流值都是指线的。因为变压器的用户,他关心的是使用,所以变压器制造厂,给出的是线电压、线电流的数值。但在变压器设计制造中,他要计算每相的电压和电流。所以,他关心的是相电压与相电流。
2、线与相的关系,要看线圈的接法。现在一般配电变压器是Dyn11接。高压是D接(三角形接)。他的特点是:线电压等于相电压。线电流等于根号3倍的相电流。低压是y接(星接),他的特点是线电压等于相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
3、如:630kVA的变压器,低压是400V(线的)那他的输出线电流是:I2线=630/0.4/1.732=909.35A 低压是y接,相电流等于线电流。因此,相电流也是909.35A.4、采用这个办法,你也可以计算出高压的线和相的电流了。
二次侧额定电流: I=630000÷400÷1.732=909A
一次侧额定电流:I=630000÷10000÷1.732=36.37A
最大输出功率 P=630*0.95=599KW(COS¢按0.95)
最大输出功率 P=630*0.9=567KW(COS¢按0.9)
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.