用户通过柜面或者上位机输入给变频器的指令就是给定,其中主要包括模拟量的频率给定,开关量的启动、复位、停止。变频器的反馈包括模拟量的运行电压、电流、频率、功率因数等等参数的显示,另外包括开关量的故障报警。采用无传感器矢量控制,如果给定值与实际值不符(由第三方检测得到的结果),说明什么?说明电机模型计算的不准确,只能说这是变频器的软件水平问题。靠参数设置解决比较困难,因为往往这种误差是非线性的。plc或者上位机发给定信号,可以在上位机或者PLC里做修正。
如果给定值与实际值不符,不是由第三方检测得到的结果,而是变频器自身现示的结果,那可就更成问题了。参数设置是不是叠加了给定或者反馈量了?需要确认。
还有一种可能。就是说明调节器是具有软化作用的,负载太重了,滑差所致。这个可以解决的。 |
|