电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10493|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

倒闸操作顺序

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-18 20:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 带负荷拉合刀闸的危害和防误措施
隔离开关的作用只是使被检修设备有足够可见的安全距离,建立可靠的绝缘间隙,保证检修人员及设备的安全,所以它不具备切断负荷电流和短路电流的的能力。在出现带负荷拉合闸时,拉弧形成导电通道造成相间短路,直接危及操作人员生命和对设备造成损坏,严重威胁电网的安全运行。为避免此类事故的发生,电业安全工作规程对操作中的接受操作命令,填写操作票、模拟操作、操作监护、拉闸操作的顺序等都作了详细规定。为防止误操作,高压电器设备加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管部门批准,可以加装机械锁)。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不准私自违规解锁。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。这些措施的实施,在一定程度上减少带负荷拉合倒闸的发生。但,要根本上杜绝此类情况的发生,还需要对人员加强思想教育,掌握业务技术的含金量。
2、3/2断路器倒闸操作顺序
电力安全工作规程中第19条规定:停电拉闸操作必须按照断路器(开关)――负荷侧隔离开关(刀闸)-—母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电操作应与上述相反的顺序进行。依据这样的一个原则,在3/2断路器接线中意义却并不是不大。
根据3/2接线特点,很容易理解到线路或变压器比母线更为重要,所以,我们有必要深入探讨如果断路器两侧隔离开关发生带负荷拉闸事故对系统影响程度的不同,来确定拉闸顺序。
1)、母线侧断路器(如5011断路器或5013断路器)倒闸操作顺序
a、线路或主变停电过程的操作。如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路器跳闸,切除故障点,保证其他线路、主变及母线正常运行;如发生带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,造成母线无电压,威胁系统安全运行。所以应按照断路器(开关)—-线路或主变侧隔离开关(刀闸)—-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。
b、线路或主变运行,母线停电的操作。如带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,切除故障点,保证线路及主变正常运行;如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路器跳闸,造成线路或主变停电事故,危及电网安全运行。所以应按照断路器(开关)—-母线侧隔离开关(刀闸)-—线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。
c、线路或主变运行,母线侧断路器转入检修的操作。如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路器跳闸,造成线路或主变停电,影响系统安全运行。如带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,切除故障点,不影响线路及主变正常运行。所以应按照断路器(开关)-—母线侧隔离开关(刀闸)-—线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。
d、线路或主变停电时,断路器合环运行的操作。如带负荷合闸事故发生在短引线侧,两侧断路器跳闸切除故障,不影响系统安全运行。如发生带负荷合闸事故发生在母线侧,造成母线无电压,此时变为单母线运行方式,运行的可靠性降低。所以应按照母线侧隔离开关(刀闸)-—短引线侧隔离开关(刀闸)-—断路器(开关)的顺序依次操作。解环操作应与上述相反的顺序进行。
2)、中间断路器倒闸操作顺序
a、中间断路器一侧线路或主变运行,另一侧线路或主变需要停电的操作。如带负荷拉闸事故发生在线路或主变运行侧,造成运行中的线路或主变两侧断路器跳闸。如带负荷拉闸事故发生在需要停电的一侧,线路两侧断路器跳闸切除故障,不影响电网安全运行。所以应按照断路器(开关)-—停电侧隔离开关(刀闸)-—运行侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,停电操作应与上述相反的顺序进行。
b、中间断路器两侧线路或主变都运行,中间断路器转入检修停电的操作。顺序应视断路器两侧发生带负荷拉闸事故对电网的影响程度进考虑。即按照断路器(开关)-—对电网的影响较小一侧的隔离开关(刀闸)-—对电网的影响较大一侧的隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-19 05:13:04 | 只看该作者
变配电操作工必回知识面

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2021-5-24 17:30:47 | 只看该作者
由于设备的状态并不是一成不变的,所以设备的每个不同的状态下进行的倒闸操作的话顺序也是不同的,如下:
1、要通过倒闸操作将设备转为停电检修状态时,首先将运行状态转为热备用,再将热备用转为冷备用,最后才是转换为检修状态。
2、要通过倒闸操作将设备转为运行状态时,首先将设备由检修状态转换为冷备用,再接着转换为热备用,最后就可以将其转为运行状态了。
3、要是处于停电时,进行倒闸操作的话,一定要先将设备停用了一次之后,对它进行停用保护、自动装置,再断开被操作设备每一侧的断路器,在拉开它们两侧的隔离开关。
4、送电操作时倒闸操作的顺序是,先投入保护、自动装置,然后再投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。
5、设备送电时倒闸操作的顺序:合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。
6、设备停电时倒闸操作的顺序:合隔离开关及断路器的顺序是从负荷侧逐步送向电源侧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2022-7-13 08:35:34 | 只看该作者
操作规程一定要学好

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2022-7-13 08:36:33 | 只看该作者
电气操作规程,非常重要,一定要学好!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 23:58

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表