施工现场配电箱与开关箱设置标准:
(1)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如果全部设置在同一配电箱内,动力和照明应分路设置。
(2)开关箱应由末级分配电箱配电。
(3)总配电箱设在靠近电源的地区,分配电箱与开关的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
(4)配电箱,开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,不得装设在有严重瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈振动,液体浸溅及燃热源烘烤的场所,否则必须作特殊防护处理。
(5)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
(6)开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁皮厚度应大于1.5mm。
(7)配电箱开关箱装设应端正、牢固,移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3mm,小于1.5mm。移动式分配电箱开关箱的下底与地面垂直距离大于0.6mm、小于1.5mm。
(8)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。金属板与配电箱应作电气连接。
(9)配电箱开关箱内的开关电器(含杆座)应按其规定的位置连拉,紧固在电气安装板上,不得歪斜和松动。
(10)配电箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
(11)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。
(12)配电箱,开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器,不应带电。金属底座,外壳等必须保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。
(13)配电箱、开关箱必须防雨、防尘。