电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8901|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

单相有功电度表接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-31 07:56:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相有功电度表分为直入式电度表(全部负荷电流过电度表的电流线圈)和经互感器接线的电度表两类。
直入式电度表又可分为跳入式和顺入式两种。
电度表的安装位置及安装环境应符合规程要求。其接线要求分别为:
(1) 电度表的额定电压应与电源电压一致;其额定电流应等于或略大于负荷电流;(单相用电1KW≈4.5A)
(2) 应使用独股绝缘铜导线,其截面应满足负荷电流的需要,但不应小于2.5mm2。(有增容可能时,其截面可
适当再大些);
(3) 相线、零线不可接错,零线必须进表,零火不得反接,电源的相线要接电流线圈(否则会造成漏电且不安全);
(4) 表外线不得有接头,电压联片必须连接牢固;  
(5) 开关熔断器接负荷侧。   

相跳入式电能表
相跳入式电能表                         
单相顺入式电能表
单相顺入式电能表                                             
经互感器接线的有功电度表接线要求
(1)电流互感器要用LQG型的,其精度不应低于0.5级。电流互感器的一次额定电流应等于或略大于负荷电流为方便接线尽可能选线圈式;
(2)电流互感器的极性要用对,K2要接地(或接零);
(3)电度表额定电压应与电源电压一致,其额定电流应为5A;
(4)二次线要使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面为:电压回路应不小于1.5mm²;电流回路应不小于2.5mm²;
(一次线按一次电流选)
(5)电流互感器应接在相线上,相线、零线不可接错,零线必须进表;
(6) 开关熔断器接负荷侧。

经互感器接线的有功电度表
经互感器接线的有功电度表
例:负荷的计算电流为18A,可使用额定电流为20A的单相直人式有功电度表(如DD28—20A)或用额定电流为5A的经
互感器接线的单相有功电度表(如DD28—5A)配用20/5的电流互感器(如LQG—05 20/5)
单相有功电度表,可以通过测量判断出其是跳入式的还是顺入式的或是要经互感器接入的,即通过测量,判断出电压线圈和电流线圈的出现端所在位置(其电流线圈的电阻近似于零,其电压线圈的电阻近似于800~1200欧姆)。