电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7934|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

Modbus通讯的超时时间设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-6-3 14:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Modbus通讯协议是单主多从的通讯协议,如果需要读取多个现场Modbus从站设备的数据时,很多plc不支持对Modbus通讯功能块的自动排序,需要自己编写Modbus轮询程序来实现,轮询时每次只能激活一个Modbus的读写功能块。
以常见的主站读取从站的寄存器为例,主站发出请求需要8个字节,从站返回响应为5 2*n个字节。其中n为寄存器个数。
如果通讯速率为9600时,按照常规的Modbus RTU,8个数据位、1个停止位、偶校验方式,每传输1个字节数据需要的时间为:
(8 1 1)/9600=1.04ms/Byte
因此,主站发出响应到从站返回数据的时间周期为:
(8 5 2*n)*1.04 T1 T2,其中n为寄存器个数,T1为从站的响应时间(如果是PLC,则为PLC的扫描时间),T2为通讯余量,一般为20~50ms。
如果读取10个字的数据,从站响应时间为50ms,则整个周期为:
(8 5 2*10)*1.04 50 50=134.32ms。
因此,超时时间必须大于134.32ms,可以设置为150ms以上。
如果超时时间太短,响应不能完全返回,通讯会报错。
如果超时时间设置太长,按照上述例子,一共10个从站,每个从站读取10个字的数据,超时时间设置为1s。如果有1个从站出现故障,则整个轮询周期为:1000 9*134.32=2208.88 ms。
同理,如果超时时间设为150ms,则整个轮询周期为:150 9*134.32=1358.88 ms。
因此,可以看出正确的超时时间设置可缩短整个轮询周期,不正确的设置,将导致通讯出错或整个通讯周期过长。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-5-21 15:49:59 | 只看该作者
头都大了                     

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 04:09

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表