电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1682|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子6SE70变频器与汇川变频器共一网络导致通讯报警问题的解决方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-24 16:29:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

2月份,公司部分设备实施变频器改造,新增了3台汇川MD880变频器,与原来16台6SE70变频器挂到同一个Profibus-DP网段上,如下图所示:

西门子6SE70变频器与汇川变频器共一网络导致通讯报警问题的解决方法

新设备调试完投入试运行,运行过程中,偶尔出现原来6SE70变频设备报警,该报警信息是变频器状态字1的bit7“报警”信号。虽然没有影响到设备正常运行,但是这个现象是增加了新设备之后出现,与新设备肯定存在联系。首先将新增设备的第一个变频器的DP头终端开关拨到ON,在观测其他设备运行情况,没有再出现报警现象。然后再讲DP头终端开关拨到OFF,讲新设备连到网络上,不一会,网络上的其中几台设备就出现了报警。通过这一轮测试,怀疑新设备影响了网络的通讯质量。对其接地、屏蔽处理、DP头的接线均仔细检查了一遍,没有发现问题。最后的解决办法是在原设备和新设备之间增加一个profibus网络中继器6ES7972-0AA01-0XA0。如下图所示:

西门子6SE70变频器与汇川变频器共一网络导致通讯报警问题的解决方法

增加了中继之后,设备后继运行过程中不再出现报警现象。新增的设备:

新增的设备:

西门子6SE70变频器与汇川变频器共一网络导致通讯报警问题的解决方法

来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-4 04:30

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表