公司一台模锻压机采用两套S7-416PN/DP和两套PILZ安全 plc分别控制液压系统和压机系统,已经正常运行了4年,不知道从什么时候开始,控制压机的S7-416PN/DP的CPU每隔几个月即使在待机状态也会偷偷的进入STOP模式,所有的DP头都重新检查并接好线,DP线检查了也没有发现问题,每次通过模式开关拨到stop然后再拨到run,即可恢复正常的运行模式,OB80-OB122等程序块也都兢兢业业的在努力工作着,怎么还是会进入stop模式? 最近一段时间,此故障开始频繁出现,有时每班都出现好几次,已经开始影响生产了,瞬间感觉压力山大啊!联机PLC查看诊断缓存区如下图所示:多数情况下,矛头都指向2、3号从站,这两个从站都是PN-PN耦合器,也许是巧合吧!触碰PN-PN耦合器的网线,有时会导致出现stop故障,毫不犹豫地更换了网线,但是故障依然会出现,更换PN/PN coupler,但是PN/PN coupler故障灯亮,分析需要设置IP地址,但是不知道如何设置PN/PN coupler的IP地址啊!只能换回原PN/PN coupler模块。 急病乱投医!这个时候语言是苍白的,总得干点什么,否则无法向领导交代啊!先更换PS407 电源模块,上电,准备下载PLC程序,但是祸不单行, UPS显示没有连接电池报警,没时间陪它玩耍,果断地更改线路,屏蔽掉 ups电源。接着下载程序,将上传的plc备份中硬件配置中在protect选项密码保护级别3,increased password security前面的钩去掉,编译保存,然后下载到plc中,仍然会出现报警。继续更换掉CPU,没有6.0.3版本的CPU,硬着头皮更换6.0.4版本的cpu以及RAM卡,好在一切顺利,下载程序时没有因为CPU版本的问题出幺蛾子,但是仍然报警。其实很久以前就发现柜内DP REPEATER的DP1灯一直不亮,鬼使神差地也没怀疑它是罪魁祸首,直到这般时候才想起更换DP REPEATER,更换完模块上两个DP灯都不亮,而且导致3000plc柜中DP/DP couple的BF1、BF2、SF2红灯亮,4000plc BF1红灯闪,无法进入RUN状态,再仔细检查DP REPEATER模块上A1端子线没有插到位,重新接好线,DP两个灯都亮了,plc通讯也正常了。 设备一直运行到现在再也没有现CPU停机故障。事后想想是不是由于在plc的硬件配置中没有DP REPEATER,所以DP REPEATER出现故障,理所当然的会导致PLC停机吧!经验之谈以后再出现CPU进入stop模式的故障,首先应该检查这种游离于24节气之外的东东吧!
来源:西门子工业技术论坛 |