电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2996|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变压器保护定值计算实例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-3 19:02:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器额定电流及保护定值计算
一、高低压侧电流计算,变压器容量/电压等级/1.732*额定电流
例如:变压器容量为1000kVA
高压侧电流:1000/10/1.732=57.736A
低压侧电流:1000/0.4/1.732=1443.418A
二、变压器高压侧保护定值计算:
例如:变压器容量为1000kVA,已知变压器高压侧电流为57.736A
选用电流互感100/5,倍率为20倍,二次侧电流计算方法:57.736/20=2.8868A

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2022-3-3 19:03:25 | 只看该作者
变压器保护定值计算实例
注:二次额定倍数考虑因素为电缆大小、长短及负荷性质所决定,一般情况下选取最小倍数。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-6 17:58

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表