电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1714|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子6RA80传动参数切换方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-10 11:42:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在调试飞剪电机时,由于现场工艺要求,对传动的速度环响应要求很高,0到最高速加速时间在500ms以内。因为P50303和P50304设置为0,完全走自动化内部的斜率,所以速度环比例P50225尽量设大,而如果过大又会引起0速时的震荡。因此要求通过plc传给传动一个控制位,去切换P50225的值。这就需要用到6RA80装置的两套传动参数,根据工艺要求来切换。
6RA80装置在实际应用中,有时会用到这个功能,但是此操作尤其在拷贝参数时极易出错,所以务必在进行此操作前备份参数。现将具体操作整理如下。
在starter里面,6RA80装置本身自带4套DDS,所以并不用添加,整个配置过程需离线进行,如已在线,请离线操作。具体操作步骤如下:
1如图打开传动Configuration
西门子6RA80传动参数切换方法

2配置编码器,因为一般电机只有一个编码器,所以两套参数公用一个编码器,如图配置即可。
西门子6RA80传动参数切换方法

3复制参数,具体操作如下图所示,drive data set 默认为0,不作调整,to drive data set 改为1,点击copy即可,这样就把所有的传动参数从第0组,复制到第1组中去了。
西门子6RA80传动参数切换方法

4如下图所示,设置P820.0的源,根据需要选择,可以来自自动化,也可以来自数字量输入等等。
西门子6RA80传动参数切换方法

5设置完成以后,保存并编译,然后在线下载,即可完成。
6如下图所示,修改需要用到两套参数的具体参数值,分别存入各个参数的.0和.1数组里面。
西门子6RA80传动参数切换方法

7是否能切换两套参数,可以通过改变P820.0=0或P820.0=1,用r51来监控,如下图所示,r51=0H 时,则是第0组参数起作用,r51=1H时,则是第1组参数起作用.
西门子6RA80传动参数切换方法

8这样需要那组参数起作用,完全取决于P820.0的值,当P820.0=0时,则是第0组参数起作用,当 P820.0=1时,则是第1组参数起作用。这样通过修改P820.0的值,就实现了6RA80传动控制参数的切换。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 05:28

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表