2020年,经朋友介绍进入锂电新能源有限公司,公司是生产锂电池,公司地址在厦门,2019年开始建厂,厂房到啦2020年,主体框架起来,公司动力站建设,即配电方建设。
2021年8月,厂房建设准备进入验收阶段,先请第三方过来验收,第三方在配电房验收时,发现电流 互感器只有4个,这个大的工厂这么大的配电房只有4个互感器,验收肯定无法通过。筹建部紧急开会,承包商说在找 电力设计院设计时就有提到这个问题,但是筹建部因为成本问题没有更改,现在厂房要验收这方面无法通过,必须进行更改。 承包商给出两个解决方案:1、在主干支路安装互感器;2、在输出支路安装互感器。在主干之路安装又两个问题,一是互感器要比较大,标准互感器没有所需型号,二是需要断电,影响比较;而在输出支路安装互感器所需数量比较大。 在考虑施工成本与硬件成本后,还是考虑第二个方案,因为一切以生产为主。这就是前期没有规划好锁需要付出的成本。 |