      1.安装前对准备工作的检查
  在安装前,高低压配电柜监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工
  1)、配电室
  配电室:配电室施工前,高低压配电柜要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右)
  2)、地基:高低压配电柜槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导)
  设备到达现场:
  3)、若配电室、地基若未建好,高低压配电柜设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。
  2.安装  2.1各配电房门窗须严密,高低压配电柜房内清洁。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-10-24 18:02:42 | 只看该作者
      高低压配电柜的安装注意事项?
      1.配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差:是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的,应及时进行修正。
  2.配电箱铁架不方正:在安装铁架之前未进行调直找正,或安装时固定点位置偏移造成的,应用吊线重新找正后再进行固定。
  3.配电箱盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均,压头不牢、压头伤线芯,多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框,螺钉不紧的应拧紧,间距应按要求调整均匀,找平整。伤线芯的部分应剪掉重接,多股线应装上压线端子,卡片框应补装。
  4.接地导线截面不够或保护地线截面不够,保护地线串接,对这些不符合要求的应按有关规定进行纠正。配电箱、盘内的PE线端子适用于一般公用建筑工程,民用住宅工程不宜使用。
  5.盘后配线排列不整齐:应按支路绑扎成束,并固定在盘内。
  6.配电箱(盘)缺零部件,如合页、锁、螺钉等:应配齐各种安装所需零部件。
  7.铁制箱电、气焊开长孔:应一管一孔,不应用电、气焊开孔,管人箱应平齐。
  8.配电箱箱体稳筑周边缝隙过大:应用水泥砂浆将箱、管筑实:牢固。
  9.木箱外侧无防腐、内壁粗糙:应按规定处理。
  10.配电箱铁箱内壁焊点锈蚀:应补刷防锈漆。