这几天正在出差,调试一个小型设备!调试分享如下,不对之处,请诸位同仁不吝赐教! 一、系统配置 plc为西门子200smart主体+模拟量模块EMAM06, 触摸屏为威纶通MT8-71IE 1WV,屏和PLC通讯为以太网通讯(当然也可以采用MODBUS 485 2W通讯方式),个人觉得以太网通讯需要一根网线,既可以通讯又可以上载PLC和触摸屏程序,所以一般选择以太网通讯模式,软启动和 变频器均为国产品牌(具体品牌不描述)以下介绍均是以太网通讯方式做描述。 软启动拖动电机为110KW,变频器拖动电机为5.5KW,还有一台22KW电机为星三角启动运行,其他都是3KW小电机。设备功能就是把金属废品易拉罐等轻小合金品破碎。由于时间较紧,没来得及拍一些柜子内部照片,很是遗憾! 二、PLC程序编写 以下程序仅为程序一部分,但功能类似的不做介绍 1、启停程序,分为手动和自动两部分 2、自动程序移位指令实现部分 3、系统时间计算程序 4.模拟量编程部分(分主电机电流采集,传送带转速采集,变频器输入频率信号给定等) PLC基本程序大致如上所述,其他程序就是报警提示,保护,时间设定等琐小程序,不再赘述。 三、触摸屏程序编写 1、主程序(控制功能) 2、时间设定程序 四、其实程序调试过程比较顺利,3台机器一个中午可以搞定(程序复制性强),但是调试过程容易忽略的问题,也是很重要的一环节,提示如下,以分享。 1、PLC和触摸屏的程序下载,这个大家都比较熟悉,就是 电脑IP和PLC,触摸屏IP要在一个网段内既可以,当然PLC也可以通过系统模块修改IP地址(但必须下载以后才有效,和搜索的IP地址未必一样),触摸屏程序下载首先在屏上设定IP地址,触摸屏程序下载过程要输入(也可以搜索到)你所设定的IP地址,必须完全相同才可以下载,否则会报错。 2、模拟量编程不复杂,网络也有类似的程序可以借用,但要注意PLC系统模拟量输入信号和范围的设定要准确,否则上电后模拟量模块会亮闪烁红灯提示错误。一般情况下先检查接线是否有误,然后查看模拟量通道信号设定。 3、PLC和触摸屏通讯反应时间要稍微长一些,发现默认值一般为0.意思是你还没来得及把网线连接,触摸屏就提示没有和PLC通讯连接,此时可以断电重新上电,也可以把通讯相应时间设置稍长一些,比如3S~5S。 4、写好PLC和触摸屏程序后,后者程序控制对应点最好多与PLC程序输入点校对一到两遍,因为一不小心会输入错误,待上电后会发现一些低级性错误。此时只有更改重新下载程序,也比较麻烦的事情! 5、对于程序是否需要加载密码,这个看个人爱好。个人觉得看客户情况,加密码后一定要牢记自己密码,否则每次上传后,需要密码输入很头痛。还有如果你的程序是复制过来带密码的程序,下载过程也会提示需要密码输入。 6、现场外接线最好规范一些,今天总 电源线为了省事,只接了三相电源和一根零线,没有 接地线处理。结果一旁的 断路器会跳闸,后来接地处理后没有问题。有些问题是想不到,有些问题是想到了懒得做。结果总会不一样,所以尽可能不要偷懒。 来源:西门子工业技术论坛 |