电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2260|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

指示灯亮是否只与熔断器熔丝的好坏有关系?看完秒懂

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-30 22:29:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    熔断器是一种常用低压电器,在电路中起到短路和过载保护的作用,熔断器主要是由熔丝和熔管构成,熔丝安装在熔管内部。熔断器串联在被保护电路中,当电路发生短路或严重过载时会使熔断器的熔丝熔断从而切断了电源。为了方便熔断器安装与接线,厂家设计出了熔断器的底座,将熔断器安装在底 座里面。底座上下有接线端 子用于接线,底部有卡槽用于将底座安装在导轨上。同时,底座上带有指示灯,用于指示熔断器的熔丝是否熔断。需要注意的是,经常认为通电后如果线路没有发生故障熔断器正常则底座上的指示灯不亮,如果线路发生了故障熔断器的熔丝熔断则底座上的指示灯亮。这种说法严谨吗?指示灯亮是否只与熔断器熔丝的好坏有关系吗?
指示灯亮是否只与熔断器熔丝的好坏有关系?看完秒懂

    针对上述问题,分析一下带指示灯熔断器的电路,其电路图如下图所示。发光二极管与电阻串联再与熔断器并联,串联的电阻值一般为100K欧姆左右,当熔断器正常工作时熔断器相当于导线,所以其两段压降很小不足以使二极管发光。当熔断器的熔丝熔断时,电源直接与电阻、二极管串联,此时发光二极管两端电压足以使其发光,使指示灯点亮,说明线路发生了短路或过载,提醒人们及时更换熔断器。但是有一次遇到了这种情况,插座回路接上用电设备不能使用,用带指示灯的熔断器对插座回路进行保护,检修时发现熔断器的指示灯没有亮,此时就感觉熔断器没有熔断,然后用万用表一通测量,发现插座的火线插孔与零线插孔之间的电压正常,不知道哪里出现了故障,导致插座回路没电。
指示灯亮是否只与熔断器熔丝的好坏有关系?看完秒懂

    当插座插上用电设备时突然发现熔断器的指示灯点亮了,突然明白了插座上不接用电设备时,上图中的电路图中熔断器熔断,只剩下电路图左边此时发光二极管没有办法形成闭合回路,所以虽然熔断器的熔丝熔断了,但是指示灯还是没有点亮。还有此时用万用表测量插座火线插孔与零线插孔之间的电压是正常的,因为电路没形成闭合回路所以电路不存在电流,电路中没有电流所以电路中不存在压降。通过这次经历知道了,对于带指示灯的熔断器保护的插座回路,一定要通电接上用电设备在观察指示灯的状态,指示灯亮说明熔丝熔断及时更换,指示灯不亮说明熔断器正常。
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 16:30

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表