制造业,实体经济关乎国家根本,在这个行业中,电气工程师必不可少,他们是极其重要的参与者,各行业离不开电气,本文这个电气行业的新人。
对于刚踏入电气行业的新人,首先我们得会简单计算,并会选择元器件规格。下面我谈谈电气常用元器件的选型。
从电气负载开始谈起,上图是电机,首先我们可以看铭牌,上面有电机的各项参数,包括电压,电流,转速等。我们可以根据这些参数选择相应元器件,如果没有铭牌,我们可以根据电机功率,电压来计算出电机电流,P=√3 UIcosΦ,这个公式是针对三相电机的,p代表功率,U代表电压,I代表电流,cosΦ代表功率因数,通常可取0.8-0.9,常见的电机电压有380V,还有660V等,在一些大功率场合,电机可能用中压电机,几千伏左右,中压电机的好处就是电流小,功率大。在一些小功率场合,可能也会用到单相电机,电流计算公式P=UIcosΦ.
对工业常用380伏三相电机来讲,通常估算电流,每1kw对应2A,例如11千瓦的电机,额定电流大概22安培。
工业常见的另外一个负载就是电加热,电加热有三相和单相两种,由于是属于阻性负载,功率因数cosΦ恒为1,其计算方法参照上面电机。
下面讲讲断路器的选型,它在电路中的作用是分配负载,通断电路,短路保护等,通常根据电压,常见380伏,所以一般不考虑这个,主要考虑断路器的额定电流,此电流要大于上面负载的电流,通常取1.5倍以上,例如电机额定电流10安,这时断路器电流可选16安这个规格。

关于电气行业那些事

接触器

接触器的作用相当于开关,起通断负载的作用,当接触器的线圈得电,此时吸合,电路接通,电机运转。线圈失电,触点释放,电路断开,电机停止。对接触器来讲,选型时主要考虑线圈电压还有触点额定电流这两样,线圈电压一定要匹配控制回路电压,常见规格有直流24伏,36伏,交流24伏,220伏,380伏。这个一定不能弄混淆,轻则接触器不吸合,重则把线圈烧了。另外触点电流要匹配电机额定电流,接触器的规格一般都是配套电机额定电流规格的。比如9安的接触器,匹配4千瓦及一下的电机,12安培的匹配5.5千瓦,18安培的匹配7.5千瓦,等等,一般场合按这个选没问题,如果是特殊场合,负载通断频繁,此时适当把接触器放大一档选。
关于电气行业那些事

继电器

热继电器是接在接触器下方的,它的作用是保护电机过载,当电机堵转,过载时,热继电器信号会触发主回路接触器线圈失电,这样电机及时停转,以免电机被烧毁。通常它的规格按电机电流的0.9倍-1.2倍选择,上面有个调节旋钮,可以根据现场负载情况,调整保护电流。
顺便提一句,当遇到空调时,该怎么计算电流,空调的功率一般用匹来度量,一匹等于0.75千瓦,有单相220伏空调,也有三相380伏空调,计算方法同上面电机。此刻,如果你按这个计算结果选择断路器,断路器可能会跳闸,原因是我们忘了考虑空调中的电加热辅热,这就是上面的电加热,通常空调的电加热功率在1到2个千瓦,把这部分电流叠加上去,这样得出的空调总电流才比较准。
这次就先介绍到这,不当之处,欢迎指正。