电流互感器能力验证中的二次负荷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-10 09:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在我负责过的电流互感器能力验证计划中,即使我方使用了测量稳定性极好的物品,即使参加者能力都相当高,即使参加者设备溯源上来看计量特性也很高,这样的情况下,仍然会出现一些参加者的测量值之间仍会出现明显差异。

    可能是参加机构忽视了测量系统的整体能力,而其中一个关键的系统参数是非常关键的,参加机构测量系统进行试验时电流互感器的二次负荷究竟是多少?

    JJG313《测量用互感器检定规程》5.1.6规定:电流负荷(与规定的二次引线电阻一并计算),请注意规程的表述中包含了二次引线电阻!!