2010年,进入厦门一家做手机摄像头企业(主要为苹果做摄像头)的自动化部门,做一些配套自动化设备。 在公司的第一台设备为对接注塑机的辅助设备,注塑机住注塑出摄像头镜片,注塑出的形状为T型,T型顶端为两个镜片,中间为注塑机抓起处,注塑机通过机械手抓取,放入对接气缸,对接气缸运行到剪切处,剪断镜片,在将剩余物料抓取放入废料仓,一个循环完成。 因为设备运动部件全部使用气缸,没有 伺服电机,所以选用S7-200 plc(主要用到数字量输入输出),气缸选用亚德客, 开关电源选用名为DR-120-24, 断路器选用施耐德,其余选用常规配件。 在设备调试过程,因为是小设备,接线安装全部自己完成,因为刚接触自动化,很多很简单的东西没有做好,导致出现很多问题: 1)西门子输入选型错误, 西门子plc选用PNP输入,亚洲品牌 传感器一般为NPN输入,导致PLC输入点一直无信号输入,使用 万用表检测传感器电压信号,在传感器信号发生变化时,PLC输入点的电压信号没有发生变化,PLC无输入,信号不起作用,更换PLC型号,输入点有输入。 2)传感器接线错误,气缸到位传感器使用默认选型,即传感器在气缸选型时已选定(默认2米),但是有一个气缸线不够长,导致必须自己延长,在当天接线到这个气缸时,因为已经到下班时间,就没有继续加班接线,让接线员继续接线,第二天来时上电,运行设备,发现动作到一定步骤不运行,监控PLC程序,发现运行到一段程序后没有继续动作,发现传感器信号无输入,用磁铁干音传感器信号,发现无变化,那么,是什么原因呢,传感器坏啦还是接线错误,拆开延长线,发现传感器原先线为3芯线,但是延长线为2芯线,导致接线错误,传感器烧掉,是机台无到位信号,动作无法运行下去。 在刚开始接触自动化这个行业,很多东西都不了解,以前在上学时的知识都没有经过实践,在实际接触到以后才发现实践还是很重要的。 |