以我多年的工作经验总结出16m㎡以下铝线允许通过电流如下表。
就是1-16m㎡各种规格铝线分别乘10-4,结果就是允许通过电流(载流量),铜线的话升级算,表中载流量是导线明敷状态,穿管可以降级算,那么对铜线的话穿管状态不升级,表中载流量就是铜线穿管状态的允许通过电流。
表中4m㎡铝线明敷允许载流量是28A,对4m㎡铜线而言28A就是穿管状态的载流量。
再来看6kw热水器的工作电流是多少?
I=P/U=6000W÷2220V=27.3A
可见27.3A<28A,那么4m㎡的铜线完全可以接6kW的即热热水器。
但是也有人认为4m㎡铜线不能接6kW的热水器,理由是有关资料上给出的4m㎡铜线在穿管状态的载流量是25A。
其实载流量本身已留有安全余地,而且是24小时连续通电,至少是8小时通电,环境温度一般为25度。而即热式热水器不可能连读通电,最多有个1-2小时连续工作,而且环境温度越高,热水器使用时间越短,热水器的功率也调的越小,只有在冬天才会调在最大功率上使用,那么在环境温度降低后,导线载流量就会上升,25A上升10%就是27.5A,也就是载流量已大于实际电流。
因此无论用最保守的数据,4m㎡铜线也是可以接6kW即热式热水器使用的。
|
|