电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1291|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子S7-400PLC主机架故障诊断

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-29 12:04:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是做运维的工程师,今天跟大家分享下400plc主机架故障排除经验,望大家多多指教:
一、PS电源模块故障诊断
1. 使用万用表测量主站PS电源供电电压情况,首先用万用表交流档600V测试供电电源模块输入电压情况,一般情况测得210V-240V电压之间为正常电压。
2.观察PS电源模块指示灯。(1)、指示灯亮代表电源模块内部故障,需要检查模块型号硬件组态型号是否一致,未消除故障需要更换模块。(2)、灯亮代表电池故障,背板总线上的电池电压过低,或者未安装电池此灯亮。(3)、当电池极性接反时,或电池不存在,或电池放电过半时此灯亮。(4)、当5V/24V DC输出电压在允许的范围内时,此灯亮,当短路或过载后恢复时该灯闪烁。
3. 查电池开关是否拨在状态,状态代表电池处在工作中,状态代表电池断开工作。
西门子S7-400PLC主机架故障诊断
二、CPU模块故障诊断
1. 观察CPU模块指示灯状态。确认CPU模块所处状态。(1)、灯亮,代表内部故障,例如用户程序运行超时,用户程序错误等都会引起。(2)、灯亮,代表外部故障,例如电源故障,I/O模块故障等。(3)、灯亮,代表至少有一个I/O信号被强制。(4)、灯亮,代表PROFIBUS-DP总线故障。(5)、亮,代表CPU运行状态。(6)、灯亮,代表CPU停止状态。
2. 观察CPU开关所处状态,一般分为三种状态停止,运行,可下载运行,用于程序清零。
三、CP模块点检
观察CP模块指示灯状态,确认CP模块所处状态。(1)、灯亮,代表内部故障。(2)、灯亮,代表外部故障。(3)、闪烁,代表数据有交换。5)、亮,代表CP运行状态。(6)、灯亮,代表CP停止状态。
以上为本人对400PLC主机架故障诊断,有不足的地方请大家指教!
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-4 05:26

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表