电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1124|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子S7-400PLC变量实现HEESS压床定位

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-17 20:52:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、存在问题
公司耗资565万元为热处理分部购置了2台德国HEESS淬火压床,其中编号2100-LY-836-00005双推盘炉上先前1#、2#国产压床的中间位置放置1台。如此,造成托盘机械手不能停靠在HEESS压床上方,只能停靠在先前1#压床位和2#压床位,使得无法继续HEESS压床的调试。
西门子S7-400PLC变量实现HEESS压床定位
二、实施过程
  • hmi侧“料盘手调整参数”中,将2#压床位由9612改为8690时,屏显数据超出9400~9800,即变量参数受限制。
  • 在PC机上安装STEP7 V5.5软件,经CP5512数据线实现PC与推盘炉S7-400plc通信,上装PLC程序
  • 鼠标右键→插入新对象→变量表→名为VAT-2#MT→双击打开此变量表→地址栏内输入DB3.DBD68→在线监控后显示状态值为DW#16#0000258C→将8690变为十六进制数DW#16#000021F2→输入变量表中修改数值→点修改变量钮和修改数值钮→HMI侧显示2#压床位数值8690。
  • 手动操作双推盘炉至2#压床位,托盘机械手达到HEESS压床正上方,满足定位要求。
  • S7-400PLC变量修改受限数值的方法可在3台推盘炉和C50切齿机以及S7-300/400PLC设备上推广。
    西门子S7-400PLC变量实现HEESS压床定位
    西门子S7-400PLC变量实现HEESS压床定位
    来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-4 05:26

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表