2.5平方铜线可以承受20A电流吗?电工口诀来判断

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-11 09:53:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

你可以根据电工口诀来判断。这些是前辈总结的经验,实用,方便。

2.5平方铜线可以承受20A电流吗?电工口诀来判断

二点五下乘以九

就是说2.5以下的线它的载流量×9。而且这个是铝线的载流量,铜线要升级算,也就是2.5的铜线要按照四平方铝线的载流量来计算。

往上减一顺号走

也就是4平方的就×8,6平方的乘以7,以此类推,也就是说4平方的铝线可以承载32安的电。

铜线升级算

2.5的铜线按照4平方的铝线计算,也可以承载32安的电流。

上面说的都是明线安装,而且是不考虑环境温度的。

穿管根数2,3,4。8,7,6折满载流。

如果是穿管安装,一根管两条线,按8折算,一根管三根线按7折算,一根管4根线按6折算。

家庭用电通常都是三根线,一条火线,一条零线,一条地线。32×0.7=22.4安,不考虑环境温度的情况下是够用的。

高温9折

如果穿三根线,可以载22.4安的电流,在高温环境下再打9折的话,就是22.4×0.9=20.16安,这样算下来也还够。

不考虑距离,不考虑压降,2.5平方的铜线是可以承载20安的电流的。